S7 1200 - Druckversion +- VISAM Support Forum (https://www.vbase.net/forum) +-- Forum: VBASE / VisAM HMI/SCADA (https://www.vbase.net/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: VBASE- / VisAM HMI/SCADA Kommunikationsmodule (Treiber) (https://www.vbase.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: S7 1200 (/showthread.php?tid=228) |
S7 1200 - P.Schiffner - 14.07.2014 Hallo zusammen, wir müssten ein klassisches Projekt um eine kleine S7 1200 erweitern. Kann die S7-1200 über S7 Ethernet (ISO on TCP RFC1006) mit Visam kommunizieren? Wir haben versuche gemacht mit verschiedenen TSAP Einstellungen. Hat aber nichts gebracht. RE: S7 1200 - R.Ringel - 15.07.2014 Hallo Herr Schiffner, an die S7-1200 kommt man mit dem ISO on TCP, und zwar mit dem TSAP 3/1. Das haben bereits viele Kunden so im Einsatz. RE: S7 1200 - Kärcher Steuerungstechnik GmbH - 11.06.2015 Hallo zusammen, ist im VDF der Datenbereich 'Datenbaustein' dann ohne Funktion, wenn man auf eine 1200er zugreifen will? Grüße RE: S7 1200 - tt_schlamann - 11.11.2025 (11.06.2015, 13:43)Kärcher Steuerungstechnik GmbH schrieb: Hallo zusammen, Hallo, ich habe aktuell auch ein Problem beim Zugriff auf eine S7 1200 (genauer S7 1212C): Wenn ich versuche ein Verbindung herzustellen gibt das Debug-Fenster folgende Meldung: --------------------------- VBASEX64_PRO --------------------------- VKM(1) PLC-ERR , PUT/GET access not activated in S71200/1500, Check TiaPortal to fix (0/1) ERR=10000 --------------------------- OK --------------------------- VBASEX64_PRO --------------------------- VKM(1) NoPutGetKommunication = True ->Test 19 --------------------------- OK --------------------------- -Die "Put/Get"-Einstellung ist aktiviert -Optimierter Bausteinzugriff ist deaktiviert -Netzwerkverbindung kann über Pings bestätigt werden -Kommunikationskanal TSAP: 3/0 (andere Einstellungen auch ausprobiert) Schon einmal vielen Dank für die Hilfe Mit freundlichen Grüßen Til Tscherner RE: S7 1200 - R.Ringel - 13.11.2025 (11.11.2025, 11:31)tt_schlamann schrieb:(11.06.2015, 13:43)Kärcher Steuerungstechnik GmbH schrieb: Hallo zusammen, Hallo, wir melden uns Telefonisch bei Ihnen. RE: S7 1200 - tt_schlamann - 19.11.2025 (13.11.2025, 08:54)R.Ringel schrieb:(11.11.2025, 11:31)tt_schlamann schrieb:(11.06.2015, 13:43)Kärcher Steuerungstechnik GmbH schrieb: Hallo zusammen, Moin, es gibt ein Update: Ich die gleichen Einstellungen mit anderen CPU 1200er getestet: "PUT/GET"-Problem:
V4.2 Firmware ohne Problem: 1211C DC/DC/DC 6ES7-211-1AE40-0XB0 V4.4 Firmware 1214C DC/DC/DC 6ES7-214-1AG40-0XB0 4.5 Firmware Ich vermute, dass es an der Firmware bzw einer Kombination aus Firmware und CPU-Modell liegt. Wenn die Bestätigung des Siemensaccount durch ist werde ich versuchen die Problem CPU hochzurüsten (aktuellste Firmware 4.7.3) Noch einmal danke für die telefonische Hilfe und das Bestätigen der Einstellungen. mfg Til |