(13.11.2025, 08:54)R.Ringel schrieb:(11.11.2025, 11:31)tt_schlamann schrieb:(11.06.2015, 13:43)Kärcher Steuerungstechnik GmbH schrieb: Hallo zusammen,
ist im VDF der Datenbereich 'Datenbaustein' dann ohne Funktion, wenn man auf eine 1200er zugreifen will?
Grüße
Hallo,
ich habe aktuell auch ein Problem beim Zugriff auf eine S7 1200 (genauer S7 1212C):
Wenn ich versuche ein Verbindung herzustellen gibt das Debug-Fenster folgende Meldung:
---------------------------
VBASEX64_PRO
---------------------------
VKM(1) PLC-ERR , PUT/GET access not activated in S71200/1500, Check TiaPortal to fix (0/1) ERR=10000
---------------------------
OK
---------------------------
VBASEX64_PRO
---------------------------
VKM(1) NoPutGetKommunication = True ->Test 19
---------------------------
OK
---------------------------
-Die "Put/Get"-Einstellung ist aktiviert
-Optimierter Bausteinzugriff ist deaktiviert
-Netzwerkverbindung kann über Pings bestätigt werden
-Kommunikationskanal TSAP: 3/0 (andere Einstellungen auch ausprobiert)
Schon einmal vielen Dank für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Til Tscherner
Hallo, wir melden uns Telefonisch bei Ihnen.
Moin, es gibt ein Update:
Ich die gleichen Einstellungen mit anderen CPU 1200er getestet:
"PUT/GET"-Problem:
- 1212C DC/DC/Rly
V4.2 Firmware
ohne Problem:
1211C DC/DC/DC
6ES7-211-1AE40-0XB0
V4.4 Firmware
1214C DC/DC/DC
6ES7-214-1AG40-0XB0
4.5 Firmware
Ich vermute, dass es an der Firmware bzw einer Kombination aus Firmware und CPU-Modell liegt.
Wenn die Bestätigung des Siemensaccount durch ist werde ich versuchen die Problem CPU hochzurüsten (aktuellste Firmware 4.7.3)
Noch einmal danke für die telefonische Hilfe und das Bestätigen der Einstellungen.
mfg Til